有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下检修箱总进线开关100A/4P断路器,4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。1,请问这样的配置正确吗?2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?