土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,懂检修箱的高手进!

求助,懂检修箱的高手进!

发布于:2013-10-12 13:29:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!
我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下
检修箱总进线开关100A/4P断路器,
4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。
1,请问这样的配置正确吗?
2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?
3,一般三相和单相的检修负荷(如电焊机)工作电流分别多大的?
4,还有,一个供电回路能链接两个动力检修箱吗?
希望尽快得到高手的耐心解答,谢谢!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 贼头虎虎
    贼头虎虎 沙发
    海法马卡比 发表于 2013-10-17 23:44 检修箱的断路器 需要加 漏电保护器吗需要的,动作电流100~500mA可调
    2016-11-03 15:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • ys271064771
    ys271064771 板凳
    学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2013-10-18 13:55:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于有营养的帖子是否可以设置飘色和本版置顶?

对于有些有营养而且回复较多,且回复也很有营养的帖子,是否可以飘色或者在本版置顶?这样进来就可以看得到,更好的交流和阅读,版主意下如何?还有,有些极其没有营养的帖子是不是可以采取下沉或者删除的手段?个人建议而已!

回帖成功

经验值 +10