土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计负荷两种方案两种标准请教那个对还是都对??

设计负荷两种方案两种标准请教那个对还是都对??

发布于:2013-10-12 12:57:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有(负一层和一层)共1.3万m2的二层超市(青岛市内)需要设计空调,我们准备了两种方案,一种是使用风冷模块加新风,另一种是多联机加新风。
1.设计院给设计的单位面积负荷时93.6w/m3(建筑面积)120~130w/m3(空调面积);
2.多联机生产厂家给设计的单位面积负荷280~290w/m3(空调面积);
我很想知道到底哪个设计负荷对??有关其他方面的见解也可说一下。。。敬请指教。。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 怕娃落地
    怕娃落地 沙发
    小弟也做过几个超市的项目,来说下自己的观点:
    ①超市从一开始就用多联机,本身就让人感觉有点不尽理想;
    ②VRV系统初投资略高,屋顶设备占用面积大,运行费用较高。
    ③VRV系统室内机机外余压较低,安装于高大空间,在冬季热风下送困难。
    ④结合超市的特点及使用要求,建议风冷热泵相较而言适用一点(以上是多联机和风冷热泵两个方案的比较,个人观点)。
    ⑤关于空调指标方面冷负荷200左右就可以了。
    2014-05-04 10:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • tuxianxian
    tuxianxian 板凳
    按厂家的来。设计院的数值适合酒店,住宅,不适合商场
    2014-04-30 10:42:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷模块机组在长沙领御大厦空调的应用

1. 工程情况 该项目位于长沙最繁荣的黄兴北路,领御大厦是以商住、办公、餐饮、娱乐休闲为一体的综合大厦、其中办公、娱乐休闲中央空调部分采用采用 风冷冷热水带喷淋机组、空调使用面积约 4000 平米。本项目使用风冷模块机组 共 7 台,机组安装在建筑物顶层屋面。 2 . 风冷模块机组简介 风冷冷(热)水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,采用电驱动制冷和制热,作为冷热兼用型的一体化设备,可实现全年性气候运行的一种机型。它是一种能够提供冷热源的独立完整机组。由于我国幅员辽阔,地形复杂,不同地区气象参数差别很大,所以,风冷模块式冷热水机组适用于既无供热锅炉;又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程。在实际应用中具有如下特点:

回帖成功

经验值 +10