14层建筑,单层负荷约120KW,供冷半径60米。
目前设置的一次泵定流量系统,每层回水干管设置静态平衡阀。
如果采用一次泵变流量系统,每层回水干管是否设置自力式压差平衡阀加静态平衡阀?

如果从投资考虑采用第一种方式,有什么问题。

全部回答(1 )

  • henyoucai
    没问题啊,只是理论上不够节能哇。嘿嘿
    节能的话建议设一次泵变流量系统,总供回水管间设平衡管,平衡管上设压差控制阀,控制供回水压差保持不变。每层回水只设静态平衡阀。一次泵做变频。不过看看甲方什么态度吧,第一种方法反正没错。呵呵又暴露了 我粗糙的一面呵呵
    2013-10-11 15:02:11 来自 PC 评论 举报