软起电流不平衡问题

单位有一台90kW的电动机,带螺杆风机,用西门子3rw40软起132kW来起动,因为软起是两相控制的,发现直连的那一相电流比其他2相大一倍。软起参数设到Ie=180A,限值4Ie,电压70%,起动时间10s。接到一台500kW的柴油发电机上,起动时三相电流达到400A 400A 780A,然后软起上端的断路器因为三相不平衡跳闸。同样的参数接到电网就能正常起动。大家分析下是哪里的原因?现在想换个不带相不平衡保护的断路器,真是跳的郁闷了