土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖热负荷算下来总是偏小!

采暖热负荷算下来总是偏小!

发布于:2013-10-08 17:11:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
用的天正负荷计算
1、建筑有节能措施。
2、所在地室外计算温度为-1度。
3、放大系数1.3.
4、一层的地面,顶层的屋面,还有外窗外门的渗透,外门的开启附加率都有设置。

即使是上述这样,其他人做的项目热指标一般在50多,我放大后才40多一点。他们50多的指标,审图的还说小,我这40多的完全不行啊,难道放大法系数可以乘2.0?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • reai_nt
    reai_nt 沙发
    都很专业那,我们供暖负荷都是估算,因为没有相关资料,非节能建筑80w/㎡,节能建筑60w/㎡。地下商场之类的40w/㎡。
    2014-06-27 12:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    用缝隙法算出的冷风渗透热负荷确实非常小,但是在没有新风空调系统的建筑物内,同时要兼顾到新风量的要求,如住宅和办公楼等,所以还得用换气次数法进行校核,两者取大值,这个在北京的技术措施中有比较明确的表述。
    2014-06-26 16:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多