0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
奇怪的跳闸(曾署名“狠毒花之吻”)昨天,上班刚入座,后勤吴经理让我和李工去食堂看下,有个闸合不上。我和李工到了食堂,是分管燃气灶台的一个漏保空开合不上闸。抱持先易后难原则,我和李工将漏保下面的L和N对调了下,漏保开关合上了,燃气灶台运行正常。一夜无事,第二天吴经理又说食堂有个闸合不上,让我们去看一下下。我和李工一看,还是分管燃气灶台的漏保合不上,我跑到维修室拿了台新漏保开关,装上去,还是合不上。就和李工讨论起来:我认为是燃气灶台底下风机跳闸,原因是厨工用水冲冼让风机进了水;李工说是线槽里电线受了潮,原因很简单,线槽是从蒸饭车背后经过的,气水大。争论僵持不下,食堂主管王厨说,在11点半前诊不好,员工工作餐吃不成,老板非打你们板子不可。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
xinshiji168 发表于 2013-10-15 14:50 你看这样行不行?配电柜内出线开关我用4极漏电,检修箱内装2个普通3极塑壳和1个2极微断。请朋友注意短路电流,因为微断的极限分断能力只有6KA,如果电缆短,短路电流就会大,超过6KV时,不要用微断!
2013-10-16 13:03:16
赞同0
-
xinshiji168
板凳
lingxuct 发表于 2013-10-7 17:43 现场检修电源不是在电气专业上一家考虑,是整个现场检修时需要提供的电源大小。在一个工厂企业的现场, …你看这样行不行?配电柜内出线开关我用4极漏电,检修箱内装2个普通3极塑壳和1个2极微断。
2013-10-15 14:50:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报