昨天,上班刚入座,后勤吴经理让我和李工去食堂看下,有个闸合不上。

我和李工到了食堂,是分管燃气灶台的一个漏保空开合不上闸。抱持先易后难原则,我和李工将漏保下面的L和N对调了下,漏保开关合上了,燃气灶台运行正常。

一夜无事,第二天吴经理又说食堂有个闸合不上,让我们去看一下下。

我和李工一看,还是分管燃气灶台的漏保合不上,我跑到维修室拿了台新漏保开关,装上去,还是合不上。就和李工讨论起来:我认为是燃气灶台底下风机跳闸,原因是厨工用水冲冼让风机进了水;李工说是线槽里电线受了潮,原因很简单,线槽是从蒸饭车背后经过的,气水大。争论僵持不下,食堂主管王厨说,在11点半前诊不好,员工工作餐吃不成,老板非打你们板子不可。

经王厨这么一吓,只得听李工的,还是抱持先易后难的原则,先检查风机下面的一段电缆线。

现在问题又来了:谁钻入燃气灶台下面去检查啊,地下好脏!我让李工去周转区拿几个纸盒来,垫在灶台下面我钻在下面检查,李工不肯;我说我去拿纸盒来,你去下面检查。李工不作声。我到周转车间拿了几个纸盒,李工赖着不去下面检查。我断喝一声:你——给我——下去!

李工没法,只得垫上纸盒躺在灶台底下检查,用手机一照,嚷了起来,案子破了。我说什么破了,不是皮破了吧。你摸下就知道了。我摸了下,哦,是老鼠啃了的,明显还有放电的痕迹,李工将这一节电缆换了,让我去合闸,闸合上了,燃气灶台运行正常。

我俩收拾好工具,出了食堂大门,路上我惭愧地对李工说,要不是您劳苦功高,今天非出丑不可啊。李工说,我说是电缆出了毛病吧,你不信。

走了没多远,食堂王厨在后面喊了起来:闸,又跳下了!

只得回转来。我和李工又争论起来:我说肯定是风机绝缘出了问题——漏电。李说,一定是线槽里面的电线受潮——漏电。局势僵持不下——王厨摸了一下后脑壳,好像忽然想起了什么——

哦。线槽里失过火。

哎,您怎么不早说啊。害得我们走了这半天弯路。

啊。谁还记得咧,年前的事啦。

拨开线槽,里面的电缆黒魆魆的,还有露铜的地方。经过商量,将跳闸的这条线整条都换了。合闸送电,漏保正常,燃气灶台运行正常。

抱持办事严谨负责的态度,我们留下观察了15分钟,运行正常。

我俩收拾好工具家什,走出食堂大门,我严肃地说,实践证明——我输了。我和李工的不同之处在于我考虑问题总爱往复杂的地方的去找原因,而李工往简单的地方去去找结果。“是啊。”李工故作矜持之态,“我们相互学习是对的。谁正确听谁的。”

走了多远。王厨又在后面喊了起来——闸,闸又跳下了。

看来今天修东西是修出虾子精来了。天啊。这该怎么办啊。

回转到食堂来。我对王厨说,您看见了的,我们该换的全换了,再只剩下那台风机没换了,您弄几个人来,将灶台掀翻了,我去仓库领一台新风机换上就好了。

王厨说:我手下尽是几个婆婆妈妈的,肉战还可以,那千把斤重的家伙那些娘儿们的怎么把持得住啊?!

李工说:那我们两个人也抬不动啊。

我说,不要争了,先不用漏保开关,将灶台直接接到旁边的空气开关上让风机转起来,让员工把工作餐吃了再说。王厨也表示赞同:呵呵。民以食为天嘛。

“实践证明——”我拍了下李工的肩膀笑着说,“还是您输了。看来有些事情我们结论下得有点过早。”

“是啊。这事怎么说呢——”李工说,“不服也不行啊。”

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 攀爬蜗牛
    攀爬蜗牛 沙发
    看了一遍,路过
    2013-11-04 09:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • huqd_0323
    huqd_0323 板凳
    万用表和摇表是干什么用的???
    2013-10-24 16:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的一次应聘经历

Anm电气公司令人神往。自从该公司今年三月份网上招聘电工一直到今天。我就坚持往该公司HR邮箱投放简历。查看51job我的申请职位得知,每周往该公司该职位HR邮箱投放求职申请的人数不下70人。然而让人欣喜的一天终于来临了——前天下午快下班时,我接到了来自Anm电气公司的电话——一份电邮面试邀请函。回到家里迫不及待翻开电邮——Anm电气——葵子——公司简章……面试地址……应聘职位……福利待遇……自备笔和简历……明天本市有雷暴,请备好雨具。

回帖成功

经验值 +10