请教:冷却塔补水泵补水启停控制应该取那个参数?

发布于:2013-10-06 16:33:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教:冷却塔补水泵补水启停控制应该取那个参数?
设计背景:12台冷却塔位于80米高楼顶,仅夏天制冷启动,冷却塔补水池位于地下二层。原设计的冷却塔补水泵后管道设置压力传感器,设计说通过监测供水压力控制启停水泵(还设置了变频控制),请问:该补水泵的启停是否应监测冷却塔拖水盘的水位,控制启停,并反馈信号到制冷机房的中控室。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发
    冷却塔的补水,常规是直接对自来水进行处理后补到冷却塔的储水盘,通过浮球进行水位高低检测,进而控制水泵的启停。你所说的是在水泵出水管段设置压力传感器,在冷却塔水位不足的时候,管段内的水压降低,水泵开启;我觉得还是末端的水位高低起到最基础的控制作用,压力传感器没有必要设置。
    2013-10-06 23:25:06

    回复 举报
    赞同1
  • 叶1kim
    叶1kim 板凳

    虽然过去那么多年了,也分享一下个人的建议现在的补水泵用变频器控制的话我觉得价格压力传感器控制水泵的频率是比较合理的:

    1、恒压供水控制可以通过变频器参数设置压力,保持补水有压;

    2、因为冷却塔的蒸发量是随主机的负荷和天气影响变化,蒸发量是不是固定的,补水管有压可以根据水位浮球进行自动补水;

    3、变频器恒压供水控制可以避免水泵频繁启动,只有当停机和冷却塔不漏水的情况下才会停泵供水。

    2022-11-29 18:03:29

    回复 举报
    赞同0