虽然过去那么多年了,也分享一下个人的建议现在的补水泵用变频器控制的话我觉得价格压力传感器控制水泵的频率是比较合理的:
1、恒压供水控制可以通过变频器参数设置压力,保持补水有压;
2、因为冷却塔的蒸发量是随主机的负荷和天气影响变化,蒸发量是不是固定的,补水管有压可以根据水位浮球进行自动补水;
3、变频器恒压供水控制可以避免水泵频繁启动,只有当停机和冷却塔不漏水的情况下才会停泵供水。
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
我是一名暖通工程的大学毕业生,12年毕业,在毕业一年的时间里,基本没接触到本专业,干的是土建施工,现在非常迷茫,不想一直干施工,因为很不稳定,想找个房地产开发公司,但是自己专业又接触不到,怎么办~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chenjue1986
沙发
冷却塔的补水,常规是直接对自来水进行处理后补到冷却塔的储水盘,通过浮球进行水位高低检测,进而控制水泵的启停。你所说的是在水泵出水管段设置压力传感器,在冷却塔水位不足的时候,管段内的水压降低,水泵开启;我觉得还是末端的水位高低起到最基础的控制作用,压力传感器没有必要设置。
2013-10-06 23:25:06
赞同1
-
叶1kim
板凳
2022-11-29 18:03:29
赞同0
加载更多回复 举报
虽然过去那么多年了,也分享一下个人的建议
现在的补水泵用变频器控制的话我觉得价格压力传感器控制水泵的频率是比较合理的:
1、恒压供水控制可以通过变频器参数设置压力,保持补水有压;
2、因为冷却塔的蒸发量是随主机的负荷和天气影响变化,蒸发量是不是固定的,补水管有压可以根据水位浮球进行自动补水;
3、变频器恒压供水控制可以避免水泵频繁启动,只有当停机和冷却塔不漏水的情况下才会停泵供水。
回复 举报