土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ DN25长35米室内供暖管道补偿器该选择什么形式的

DN25长35米室内供暖管道补偿器该选择什么形式的

发布于:2007-09-17 21:49:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
安装温度考虑0度,供回水温度为95/70,若选用方型的,就比较难看,有DN25的波纹补偿器么?如果有,它的最大补偿量是多少(我查的图集上DN32的波纹补偿器,最大补偿量才20MM),请高人指点指点!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    35米的采暖管确实可以不安装补偿器,只要固定支架就可以了。
    2007-09-21 20:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • 勇敢之心
    勇敢之心 板凳
    建议采用方型补偿器,但在《动力管道手册》中查到工业厂房允许不装补偿的最大长度为42m/95度。
    2007-09-18 16:37:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。