土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于我家三层楼地基钻桩疑问不知道是否够力。急请各位帮忙。

关于我家三层楼地基钻桩疑问不知道是否够力。急请各位帮忙。

发布于:2013-10-04 17:29:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,自家打算在中山老家建房子。如图,第一条试桩想打到底,谁知道到48米深都还没到硬层,由原来的600大,改为了800大。出于家里都是借来的钱。就不敢再打下去了。剩下的都改为打到33米到就停桩了。之后的11条里,有1条是800大,10是600大的。现在问题是,原本设计的摩擦端承桩,现在变就成了摩擦桩,不知道按现在的桩分布,是否完全胜任。家附近的人都在背后纷纷的谈论,说我这房子,三层楼好大可能会倾斜或下沉。现在让我压力好大,毕竟这是我家里人一生的心血都放了下去了。一辈子只起那么一次房子。求各位大师,有能之士帮忙解决一下疑问。全改为摩擦桩真的是可以吗?
建筑 结构-Model3f.jpg

建筑 结构-Model2c.jpg

建筑 结构-Model2b.jpg

建筑 结构-Model2.jpg

4.26.01.jpg

4.26.01.jpg


建筑 结构-Model2.jpg


建筑 结构-Model2b.jpg


建筑 结构-Model2c.jpg


建筑 结构-Model3f.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    承载力没有问题的。

    如果担心,你就了解一下附近房子的基础是怎样的形式,对照参考一下。

    把独立承台改为梁板式筏板
    2013-10-14 16:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • klpjurendao
    klpjurendao 板凳
    chongyajiji 发表于 2013-10-11 00:23 首先,你这个摩擦型的桩,摩擦型的桩,更应该是密集些,一方面可以把地基之间的土挤密,另一方面桩有个尺寸 …不是说已经打下去了嘛,哪来的筏板基础。。。
    2013-10-13 09:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手鲁烟七问——诚挚请教,望高手解答

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-8 10:11 编辑 我是一名地地道道的小院的地地道道的新手,前不久做了第一个工程,是一个多层住宅,最后的效果很不好,领导严厉地批评了自己,我也把这个工程中遇到的一些问题拿到论坛上,看看大家的意见。新手诚挚请教,还望高手们注明编号解答。1 悬挑板到底要不要建到模型里去?我之前试过,PKPM不考虑悬挑板传来的弯矩,只考虑剪力,基于这个,我对悬挑板的处理一直是折算荷载,可第一同事说他们都是把悬挑板建进去,第二如果PKPM真的不考虑弯矩,那悬挑板布置这个功能岂不是没有实质意义了?所以,我对自己的看法也不是很坚定,不过我知道很多大院都是折算荷载的。如果PKPM当真不能考虑悬挑板传来的弯矩,那么把板建进去的做法就是错误的,对悬挑板只能折算荷载了。是这样吗?PKPM真的不能考虑悬挑板传来的弯矩吗?我之前试验时是不断加大悬挑板上的恒活荷载,梁上始终不见抗扭钢筋,基于这个,我才判定其不能考虑弯矩的。请指导。