发布于:2013-10-04 09:30:04
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
大神们,救救我这可怜的娃吧!为这问题我都快崩溃了,本人刚装修一旅馆,上下两层,,每层中间是1.8米宽的走道 。每房16个平方。上面8间,走道16米长,下面5间,走道10米长,用的风管机。上面共130平方用了两台3匹 、1台5匹空调,三台空调都装在右边,下楼80平方用了两台3匹空调风管机,也都是装在由边。安装方并没有走管道,在走道顶部做的保温,吊顶之后就用这层做风道,并在每间房门顶上70CM位置留了50CM*15CM的出风口,在走道侧装了卧式双涡轮盘管,通过房间里面的开关控制,并没有做回风。由于对这方面没有过多的了解,都是销售安装方帮我设计和安装的。现在刚试营业,问题出来了,而且很多。一,在每天最高温度30度的天气,空调效果很差,靠左边的房子,也就是离室内机较远的房子几乎没有冷风。二,卧式双涡轮盘管噪音很大,而且开久了房间里有哨音。。三,由于是吊顶层通风,每间都是通的,影响隔音。四,房内压力大,门很难打开。我现在正找安装方修改,他们说只要把门缝留大,通过门缝回风就都解决了,请教各位专家,门缝回风真的可行吗?不可行的话怎么改能好用呢?谢谢!在线求解!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我的解决方式:干脆为了提高服务质量,加大冷量,采取全新风方式,机组想办法设一个空调机房得啦,末端没冷风,利用末端风口阀门调节应该能够满足,毕竟10多米的距离不是大事。
其实重新按照一般酒店方式做,好像造价也不会太高哈。
回复 举报