土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于主变差动保护CT接法

关于主变差动保护CT接法

发布于:2007-09-17 20:31:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问各位高手,现在的Y-Y-三角接法的主变差动保护的变低CT接法是否要转换成三角-Y?还是在程序里面再作转换?平时我们计算变低电流是否要三角-Y变换啊?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 南京天空
    南京天空 沙发
    不错的内容啊
    2010-02-02 13:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    以前老式的电磁式保护必须进行星三角转换的,同时实现一个根号3的系数变比关系调整。
    但现在的微机保护一般都不需进行星三角转换,通过微机保护装置内部参数调整,就可以实现两侧角度的调整,并有调整系数完成幅值调整!
    2010-01-27 15:17:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6kV系统正常运行时零序电流过大求助,高手请进。

各位大侠,请教问题。近日我厂6kV系统下,有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A),电压基本无波动,三相一次电流值略有偏差,但是偏差较小。该类告警现象在我厂很少出现,有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值。我想问的是该现象是否正常?根据产生零序电流的两个条件: 1、无论是纵向故障、横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;

回帖成功

经验值 +10