土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 6kV系统正常运行时零序电流过大求助,高手请进。

6kV系统正常运行时零序电流过大求助,高手请进。

发布于:2007-09-17 14:32:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大侠,请教问题。
近日我厂6kV系统下,有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A),电压基本无波动,三相一次电流值略有偏差,但是偏差较小。该类告警现象在我厂很少出现,有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值。我想问的是该现象是否正常?

根据产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
从理论上讲,尽管一次电流不平衡,只要电机正常、电压源正常,零序电流因为不存在电流通路而为0。不知道我这个说法对否。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    感谢楼上地同志们.\
    同一根电缆穿两个CT串联使用,是个不错的方法.
    改天给厂里面建议一下.
    2007-11-01 12:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • james_caom
    james_caom 板凳
    对于楼主的这台电动机,CT应并联使用。
    CT串联使用是为了增加CT的容量(同一根电缆穿两个CT,将CT二次侧串联)。
    2007-10-31 23:17:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电厂主变中性点接地刀闸什么时候合,分?为什么?

本人刚刚加入电力行业,谢谢高人指点!!

回帖成功

经验值 +10