发布于:2007-09-17 14:32:17
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
各位大侠,请教问题。
近日我厂6kV系统下,有一台电动机(5100kW)因为零序电流过大告警(折算到一次电流为2.4A),电压基本无波动,三相一次电流值略有偏差,但是偏差较小。该类告警现象在我厂很少出现,有时候连单相接地故障时的零序电流都达不到这个告警值。我想问的是该现象是否正常?
根据产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
从理论上讲,尽管一次电流不平衡,只要电机正常、电压源正常,零序电流因为不存在电流通路而为0。不知道我这个说法对否。
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句同一根电缆穿两个CT串联使用,是个不错的方法.
改天给厂里面建议一下.
回复 举报
CT串联使用是为了增加CT的容量(同一根电缆穿两个CT,将CT二次侧串联)。
回复 举报