土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁顶筋或底筋可相差几个级别?

梁顶筋或底筋可相差几个级别?

发布于:2013-09-29 21:17:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 leao1225 于 2013-10-6 21:36 编辑

梁顶筋或底筋可相差几个级别?老庄一个老师说过是不要超过2个级别。但有人让我不要超过3个级别。所以配了20跟14的组合


给我校对的说不超过三个级别。所以出现了2D20/2D14的配筋。他坚持他的意见,我该如何来反驳他呢?

找到依据了,在《混凝土结构构造手册》(第四版)P152
"3. 同一根梁内纵向钢筋直径的种类不宜多余两种;两种不同直径的钢筋。其只直径差不宜小于2mm,亦不宜大于2级"

希望有人能够在相关规范上找到条文,或对此说法的详细注解。希望大家不吝赐教

全部回复(121 )

只看楼主 我来说两句
  • leao1225
    leao1225 沙发
    匿名者 发表于 2013-9-30 14:15 一般相差1级或二级,并且这是国家规范规定的,不能超过原钢筋的2级以上。记得采纳呀,谢谢~在此,祝你国庆节 …国家规范?哪里?
    2013-10-11 13:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多