梁顶筋或底筋可相差几个级别?老庄一个老师说过是不要超过2个级别。但有人让我不要超过3个级别。所以配了20跟14的组合


给我校对的说不超过三个级别。所以出现了2D20/2D14的配筋。他坚持他的意见,我该如何来反驳他呢?

找到依据了,在《混凝土结构构造手册》(第四版)P152
"3. 同一根梁内纵向钢筋直径的种类不宜多余两种;两种不同直径的钢筋。其只直径差不宜小于2mm,亦不宜大于2级"

希望有人能够在相关规范上找到条文,或对此说法的详细注解。希望大家不吝赐教

全部回复(121 )

只看楼主 我来说两句
  • chendong_204619
    钢筋如果处于同一排的话,直径级差最好不要超过2级,如果不在同一排,则没有限制,梁顶筋与底筋的直径级差更是没有限制!
    2013-10-07 11:09:07

    回复 举报
    赞同3
  • 漂漂漂漂漂
    如果同是底筋或者是同是面筋的话不宜超过两个级别,如果是底筋和面筋好像是没有要求的吧。。
    2013-10-06 18:38:06

    回复 举报
    赞同2