土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰废水悬浮物很多,滤池里都是浮泥?

屠宰废水悬浮物很多,滤池里都是浮泥?

发布于:2013-09-29 16:23:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

屠宰废水!进水COD在2700-3000之间气浮出水COD在1700-1800,经过隔油-铁刨花-沉淀池后进入SBR池,前一段运行好的时候SBR出水COD在80左右,现在出水120+。


  早上测了一下PH值,SBR进水是≥7,出水是≤6。不知道是不是正常!


  SS,溶解氧,MLSS,生物镜检没做过。


  曝气是8小时,沉淀1小时,放水1小时,闲置1小时,进水1小时。


  出水发黄!黄褐色很明显!


  在100ML量筒里看到,上清液呈白雾状,不很透明,我认为应该是悬浮物过多!


  COD变大,前一段时间出水COD在80左右,现在120+了。老板看见这种情况骂死了!


  由于本人不是专业出身,属于半路出家的,有很多问题不懂,也不知道需要提供什么数据。


  目前,我只能做COD测试,还有SV30。我这里要求COD在80以下,超过就要罚钱的!


  我厂一共两个SBR反应池,一个池SV30总是在50-70之间,降不下去,不管怎么排泥!一个在30-40之间!


  这两天悬浮物很多,放到滤池里都是浮泥!



1.jpg



2.jpg



3.jpg



4.jpg



5.jpg





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • waste_water
    waste_water 沙发
    学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!
    2013-11-05 22:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • houjianfei1982
    学习了。我会再来的:):)
    2013-11-05 08:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1443 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤焦化废水IC处理有哪些注意事项

最近接手一个煤焦化废水工程的调试,原水总酚600~800mg/升,乳化焦油含量230mg/升,氨氮500mg/升左右,COD5500mg/升左右,PH8.0,原设计处理负荷10 kg/d.m3 。我觉得设计有点高了。目前进水负荷0.8kg/d.m3,去除率只有15%。有点郁闷。希望大家指教。

回帖成功

经验值 +10