土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤焦化废水IC处理有哪些注意事项

煤焦化废水IC处理有哪些注意事项

发布于:2013-09-28 22:53:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接手一个煤焦化废水工程的调试,原水总酚600~800mg/升,乳化焦油含量230mg/升,氨氮500mg/升左右,COD5500mg/升左右,PH8.0,原设计处理负荷10 kg/d.m3 。我觉得设计有点高了。目前进水负荷0.8kg/d.m3,去除率只有15%。有点郁闷。希望大家指教。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ysz6404
    ysz6404 沙发
    从前天夜班开始,厌氧塔进水油含量从88~113上升到161~230,现场的情况只有加大稀释水量,还不能减少进料量,其他办法不能采取。进水一天后VFA从500上升到670,不过出水COD、氨氮、总酚、PH、碱度没有变化,谁知道过几天是不是要变坏呢?不安中苦等结果。
    2013-10-10 23:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • tszsj
    tszsj 板凳
    值得我们学习
    2013-10-10 08:27:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多