土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种处理方式是否会有重大结构隐患啊?

这种处理方式是否会有重大结构隐患啊?

发布于:2013-09-29 15:28:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近我们开发的楼盘遇到了一件这样的事情:


由于原设计欠考虑,按建筑设计要求在主体施工时预留的卧室空调洞位置正对着墙外空调板边的雨落水管及冷凝水管,造成交房后无法安装空调(被落水管及冷凝水管顶住)。由于主体装修均已完成并在收尾阶段,为满足功能使用要求现在我们老总想当然只有挪开原预留位置重新钻孔,而余留的位置只有距墙角10CM左右的位置。


现在我的问题来了,这扇墙是剪力墙,重新开孔的位置几乎无法避免错开该剪力墙的两根暗柱主筋,关键是这套户型从一楼到顶层(18层)全部一样。也就是说如果要重新开孔,这扇墙的两根主筋自上而下每隔3m全部将打断。

这样是否会造成严重的结构安全隐患??请大家来讨论!!!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • aiburenshi
    aiburenshi 沙发

    还是不要乱动的好
    2013-10-07 16:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • 追风看日落

    你这样做就破坏暗柱了,这就是为什么结构设计时候要所有洞口施工时预留,不得随意打洞的原因。你们可以跟设计方具体咨询。。
    2013-10-07 09:01:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计这样的梁合理不合理?我该怎么办?

各位专家: 本人购置了一套商品房,有个问题困扰了我很久,想请各位指点! 我购买的商品房是扬州某开发公司开发的,框架结构,我买的是五楼,顶楼是七楼。 其中1~5楼户型一样,6~7楼户型一样。我五楼的书房房顶南北走向在正中有一根承重梁,这根大梁的楼上正好是6楼两户人家的分介墙大的地梁。 这根梁如果往上翻做,即在分界墙体的墙根,不伤大雅。但是现在做在了底下(5楼)的屋顶,不但影响到5楼的视觉效果,还影响到装修,吊顶隐藏又影响到层高。