土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防地下室的桩基承载力

人防地下室的桩基承载力

发布于:2007-09-17 18:00:17 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
人防规范的4.1.6条及条文说明,说了地基承载力不须考虑人防荷载。但算桩的数量时,要不要考虑人防荷载。条文解释说试验说明:不考虑人防荷载,整体基础和独立基础都安全,不须考虑。这里说的整体基础和独立基础包不包含独立承台的桩基?地基承载力包不包括桩基承载力?
如果不包括,是要计其力的,包括的话,是不用计其力的。相差很大

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gsj-67
    gsj-67 沙发
    算桩身强度时要考虑人防荷载,算桩承载力时不考虑.
    2007-09-23 11:21:23

    回复 举报
    赞同2
  • xiaotianwolf
    xiaotianwolf 板凳
    人防规范GB 50038—2005

    4.8.15 当甲类防空地下室基础采用桩基且按单桩承载力特征值设计时,除桩本身应按计入上部墙、柱传来的核武器爆炸动荷载的荷载组合验算承载力外,……
    2009-09-02 14:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,地下室漏水,如何处理?

六层砖混住宅,全地下室,外墙为砖墙,基础为钢筋砼条基,下做600厚3:7灰土垫层,地下室地面标高为-2.500M,地质报告说地下水为-2.200M,为上层滞水。防水做法为水泥砂浆刚性防水,未做全封闭的卷材防水。仅为“防潮作法”。去年夏天雨季几场大雨过后,地下室普遍进水100~200MM深,后来,开发商在地下室内墙上作了一道水泥砂浆防水层。今年雨季几场大雨过后,地下室又重复了去年的情况,普遍进水,内墙去年抹的砂浆几乎全部剥落,丝毫不起作用。业主与开发商在此问题上几乎闹翻。开发商为了省钱,不用筏板基础而采用条基,酿成今天的“恶果”,我们业主该怎么办?有没有一个比较彻底的解决“漏水”的办法?请广大有经验的前辈支支招儿……再次谢过了。

回帖成功

经验值 +10