发布于:2007-09-12 00:52:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
六层砖混住宅,全地下室,外墙为砖墙,基础为钢筋砼条基,下做600厚3:7灰土垫层,地下室地面标高为-2.500M,地
质报告说地下水为-2.200M,为上层滞水。防水做法为水泥砂浆刚性防水,未做全封闭的卷材防水。仅为“防潮作法”。
去年夏天雨季几场大雨过后,地下室普遍进水100~200MM深,后来,开发商在地下室内墙上作了一道水泥砂浆防水层。今年雨季几场大雨过后,地下室又重复了去年的情况,普遍进水,内墙去年抹的砂浆几乎全部剥落,丝毫不起作用。业主与开发商在此问题上几乎闹翻。开发商为了省钱,不用筏板基础而采用条基,酿成今天的“恶果”,我们业主该怎么办?有没有一个比较彻底的解决“漏水”的办法?请广大有经验的前辈支支招儿……再次谢过了。
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    重新补上全封闭的防水层,然后再保护起来,不过只能做在内部了。可能会影响地下室的层高。建议还是让开发商做,业主个人是作不了的。
    2007-09-12 08:21:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!地下车库顶板后浇带裂缝补漏方法!!!

一年前竣工的地下车库顶板,上有附土1米,在后浇带与原砼接缝处有通缝,长度为后浇带长,一半有渗漏现象,后浇带上部刚好是入户楼梯口,不能在上部补漏,只能在顶板底进行补漏,请教大家补漏方法。

回帖成功