土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防泵的配电

关于消防泵的配电

发布于:2013-09-28 10:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wutongyuych 于 2013-9-28 12:34 编辑

某化工罐区二期建设工程,原有三台消防泵两用一备,现增加两台,即四用一备。
消防负荷等级为一级负荷,消防泵电机功率355Kw,额定电流625A.现有两台三绕组变压器(20/10/0.4kv),变压器容量为2500/800/1700kVA. 两台变压互为备用。
新增两台 台消防泵如何配电?(消防泵均采用软起器起动)

方案一:两台变压器互为备用,消防泵直接低压配电
低压配电1700kVA变压器容量偏小,低压侧额定电流2700A,4 台电机电流625*4=2500A
问题:电机起动电流比较大, 第四台电机能不能起动?电机距离配电房大约150米。

方案二:五台泵分两组接自两台变压器的低压侧,电机能够正常启动运行.
问题:当四台泵
同时工作,两台变压器只能并列运行,无法满足一级负荷的供电要求。

方案三:四台泵三用一备,采用低压供电,另一台采用中压10kv供电,


问题:10kV电机发生故障则无备用电机,不符合水专业要求。如果采用两台10KV电机,则800KVA变压器容量又偏小。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiegh9
    xiegh9 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2014-02-20 21:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    三台低压,两台高压,这样好,软启动省掉,充分利用变压器资源。
    2013-10-08 19:56:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自供电保护大家觉得用量大不大?

我公司现有原装进口的自供电式保护装置(无源保护装置),寻求直销或代理。可以完全取代SEG公司的WIC1及ABB公司的REJ-603。在目前国内外同等产品中 精度最高、体积最小、功能最全、价格最有竞争力。有兴趣的朋友可以联系本人。祝您工作顺利,万事如意。联系电话:18673026559 黄先生 SPR-MK12是原装进口自供电保护继电器。用于过电流保护和接地保护,带反时限和定时限保护特性。适用于配电网和变压器保护,特别适用于带断路器的中压环网柜的保护。

回帖成功

经验值 +10