《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》中的P155页例题热水系统计算中的Kh=4.0,按照本题目给出的计算条件中的人数计算,此例题人数为740人,根据P89页表格5.3.1-1中的Kh取值大概为2.86~3.28,但例题中kh却取值为Kh=4.0,似乎不对。不知道哪位同行可以解释下,谢谢!!!