《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》中的P155页例题热水系统计算中的Kh=4.0,按照本题目给出的计算条件中的人数计算,此例题人数为740人,根据P89页表格5.3.1-1中的Kh取值大概为2.86~3.28,但例题中kh却取值为Kh=4.0,似乎不对。不知道哪位同行可以解释下,谢谢!!!
  • zhongyi12345
    zhongyi12345 沙发
    第一个算式是按照一户计算的(3.5人),A立管计算下来,它的概率都一样(210人),到2节点也一样。你可以试试。
    下面这个算式它计算的是C立管上(4人)的出水概率。
    第3个算式是计算,2~3。它的概率只要前面加权一下就可以了。(见3.6.4-4)