只有一层的卫生间是否需设通气管
只有一层的卫生间是否需设通气管
我们院审图时一个只有一层的卫生间(包括两个大便器,两个小便器,一个污水盆,洗手盆),要求设通气管,原因是建给规范4.6.1条的规定,而且还有一个两层的房子,只有一层有卫生间,二层为办公楼,审图是还让设了一根通气管从二楼的房顶穿出去,有这个必要吗?
发布于
2004-11-18 22:41:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(58 )
niujiehello@co163
我反正是没有设置过,同意16楼的看法.
2006-01-11 22:58:11
来自 PC
评论
举报
a-yg
没有必要设置通气管
2006-01-11 21:38:11
来自 PC
评论
举报