土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖成品应该怎么样保护?

地暖成品应该怎么样保护?

发布于:2013-09-27 10:07:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在多工种、多层次交叉流水的施工现场,做好成品保护工作,有利于保证质量和施工进度,并可节约和人工,因此应采取以下措施:
1、现场加强成品保护教育。
2、加强工序间的验收,上道工序相对下一道工序都是成品,下一道工序的施工人员对上一道工序完好有保护责任。
3、地暖施工必须在室内初装修完毕与地面施工同时进行,要求室内所有水电管线必须安装完毕,卫生间厨房间墙砖施工完毕,确保地暖安装后在地面上不再凿洞。
4、冬季为了保证地暖施工的环境温度(不低于5℃),应将门和窗进行封闭处理。
5、考虑到卫生间和厨房间的标高要求,地面防水层应在地暖管道和给水管道安装完毕后再做。
6、给水管道如果和地暖管道交叉时,给水管道必须铺设在地暖管道下面,如果交叉点出现在卫生间或者厨房间,给水管道应沿现浇楼板嵌槽敷设。
7、地面必须干净、平整,要清除地面的沙石碎块,堆积灰尘、钢筋、管头等杂物和渣子,如地面有明显凸凹不平的部位要铲除或用水泥沙浆找平。地面水平度为±5mm。
8、地暖盘管验收合格在没有填充混凝土前,严禁随意在盘管和聚苯板上践踏,保证盘管的完整性不受破坏。
9、浇注地面混凝土时,必须铺设踏板(踏板上不能有钉子等尖锐物,以防损伤地暖管道),手推车严禁直接在管路上碾压;倒混凝土时不能直接倒在管道上,必须在踏板上倾倒;铲灰时铁锹不能接触管道,以免破坏管道。
10、浇注地面混凝土时,应先浇注房屋的四周,再浇注中间,以免钢网受压跷起。
11、地面做完以后,其他分项工程施工时,对地暖系统设备应采取有效的保护措施:不得污染分配器及管道,不得剔凿填充层或向填充层楔入任何物件;严禁在地面上运行重荷载(2t/m2以上)或放置高温物体。
12、集中供暖干管与地暖系统连接时必须先进行打压、清洗,以防污物、杂物堵塞环路,影响使用效果。
13、地暖系统严禁私自进行拆接和改动,如有问题应由专业部门进行处理。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 曼陀罗
    曼陀罗 沙发
    谢楼主分享,学习了
    2013-09-30 09:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    谢谢楼主的分享啊。
    2013-09-30 08:40:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖回水管不热是怎么回事儿?

地暖回水管不热主要有以下几种原因:第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。

回帖成功

经验值 +10