土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 达到国家GB-14287.3-2005标准报警响应时间 40S的PT100铂电阻温度传感器

达到国家GB-14287.3-2005标准报警响应时间 40S的PT100铂电阻温度传感器

发布于:2013-09-26 14:48:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
国家GB-14287.3-2005标准规定用于电气火灾监控系统的测温式电气火灾监控探测器需要达到以下标准:
1、当被监视部位温度达到报警设定值时,探测器应在40S内发出报警信号。
2、探测器的报警值应设定在55-140度范围内
3、探测器设定报警值与实际报警值的误差不应大于±10%,并满足以上2点要求。

据了解, 测温式火灾监控探测器所使用的温度传感器主要有3种:
1、数字式DS18B20
2、NTC 热敏电阻
3、PT100/PT1000铂电阻


DS18B20 和NTC热敏电阻不是本人最熟悉的领域, 所以不敢妄加评断。

就说说PT100/PT1000铂电阻这种吧。

使用PT100/PT1000铂电阻作为感温元件, 一般是出于铂电阻线性好, 精度高,使用温度范围比较广 等因素的考虑。当然,在电气火灾监控系统中一般温度最多也就在140度以内。

测温式监控探测器使用的温度传感器(主要讲PT100/PT1000)常规外观都是把感温芯片封装在保护管里, 加个延长导线。但是感温元件封在保护管里, 其响应时间就变慢了, 以5mm 保护管为例, 其常温到140度的报警响应时间是1分40秒, 这个报警时间远远达不到GB-14287.3-2005标准要求的40S。

深圳市科蕴电子有限公司专业生产温度传感器, 应客户的要求, 也开始关注楼宇电气火灾监控系统温度传感器方面的需求信息。 经过长时间的尝试, 终于研发出达到国家GB-14287.3-2005标准要求的40S报警时间的PT100温度传感器。此款传感器专门用于楼宇电气火灾监控系统。



这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 503 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅楼在装修前的电气预埋应按照什么标准去管理?

我是一名甲方项目部的新手,现在的工程是3栋32层住宅楼,在砌体施工过程中,有两个户型砌块模数好像不对导致强弱电箱不能很好的留洞,然后我师父说没事,以后开槽就好了。但是项目经理老是要求要留准洞口的位置,以免以后把墙体开乱,因为前两栋楼水电工确实开槽开的不成样子,但是粉刷完后也看不出什么。还有就是开关盒的预埋问题,项目经理要求标高控制在8mm以内。其实我觉得他说的都是有道理的,但是施工中却很难实施,首先是强弱电箱洞口标高一个是1.8m,一个0.5m,但是砌体施工时发现这两个标高都是在加气块中间部分,砌体施工工人是肯定不会为你去切半块砖的,开关盒预埋标高有时周围没有1米线,水电工人也不会为了一个盒子去弹线。而且工人也一直抱着这些东西装修以后都没用的心态去做事,说我们项目经理的要求不合理,说不应该用精装修的标准去管理建筑预埋。这是毕业后的第一个项目,我觉得这事好难管理,到底应该以什么样的标准去管?