土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 岩石地基中的独立基础受剪承载力计算不满足地基基础规范

岩石地基中的独立基础受剪承载力计算不满足地基基础规范

发布于:2013-09-26 07:52:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教各位,现有一工程,8层商业,框架剪力墙结构,采用独立基础和条形基础,基础持力层为中风化花岗岩层,承载力特征值fak=5000kPa,柱底反力为13000kN,算出来的基础截面尺寸很小,问题是按照新的地基基础规范8.2.9条,需验算柱与基础交界处截面的受剪承载力,如果按照此公式算,基础截面尺寸按2x2m计,C30混凝土,柱截面尺寸为800x800,截面高度需要3400mm才能满足要求,本来岩石就很难开挖,大家都是怎么解决的?有其他解决措施,麻烦各位给个建议,小弟在此感谢了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    怎么网络打开这么慢啊?!
    2014-03-29 17:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • ycsmengyao
    ycsmengyao 板凳
    dfagegadg 发表于 2013-10-9 04:23 设置抗剪箍筋或型钢。Установить сдвига стремена или стали.怎么设置?按照无梁楼盖?能否给个参考图看看,谢谢
    2013-10-10 08:38:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这三层民房混凝土基础做法及地基处理行吗

各位哥们,我农村姐姐家现在盖房子,在郑州郊县土质应该没有什么问题,原来房子拆除后原位置盖二层小楼局部三层标准层面积130m2左右,三层面积有50m2左右,我给的她的基础做法是: 240砖墙 1层370 2层500 1层620 800宽300厚C30钢筋混土基础,上层通筋4根圆8@200下层筋12圆间距300 100厚C10砼垫层 原土打夯 问题: 1、基础做法如何?是否可以满足使用要求

回帖成功

经验值 +10