土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调工程进行测定调整后必须认真编制测定调整报告

中央空调工程进行测定调整后必须认真编制测定调整报告

发布于:2013-09-25 17:23:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空凋工程经过系统测定调整后,需要将各类分散的资料编制成完整的测定调整报告,以作为交工验收的依据。空调工程的测定调整报告是交工验收资料的重要组成部分,工程进行测定调整后必须认真编制测定调整报告。报告的内容如下:
1.中央空调系统测定调整总说明
它包括工程概况、空调设备和系统测定调整根据的汇总和分析,以及系统存在的问题和改善方法。工程概况应简单介绍工程选用的空调设备种类和系统的数量、服务对象、各系统的温湿度和洁净度的要求、空气处理方式、选用的末端装置的种类,以及自动调节系统等。
2.电气设备和电气控制系统的测定调整报告
(l)空凋设备中电机性能测定,如风机、冷冻机、水泵、电动执行机构及调节阀等设备的电气性能测定报告。
(2)电气控制系统的接触器、继电器及空气开关等性能测定调整报告。
(3)电气控制系统的电气线路测定和整组系统测定报告。
3.0动调节设备及检测仪表的单位测定及系统测定调整的有关报告
(l)敏感元件、调节器、执行调节机构及检测仪表的单体性能测定报告。
(2)自动调节测定调整报告。
(3)整组系统的测定报告。
4.通风机和系统新、回、送风量及各送回风口风量的测定与调整报告,并标注在系统草图上。
5.空调器性能测定报告
(l)冷冻水系统测定;
(2)喷水室(或表面冷却器)性能测定;
(3)制冷系统工况与性能测定;
(4)加热器、过滤器(粗过滤器)性能测定。
6.温湿度波动范围在±0.2℃以下的空调系统,或特殊的大型民用建筑的空调工程,列出典型房间的气流组织测定的结果。
6.温湿度波动范围在±0.2℃以下的空调系统,或特殊的大型民用建筑的空调工程,列出典型房间的气流组织测定的结果。
7.综合效果测定
通风空调工程交工验收资料的内容如下:
(1)设计修改的证明文件和竣工图;
(2)主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明或检验资料;
(3)隐蔽工程验收单和中间验收记录;
(4)分项、分布工程质量检验评定记录;
(5)制冷系统实验记录(单机清洗、系统吹污、严密性、真空实验、充注制冷剂检漏等记录);
(6)空凋系统的联合试运转记录。


全部回复(4 )