各位老师寻求帮助啊!
北京某药厂新建厂房,风量及压差均调试完毕,重启空调机组后,房间压力均发生变化,但送风量变化不大,每次均如此,多个系统均出现此情况,求分析啊!
注意是整个系统均发生变化,不只是某个房间或某几个房间,而且变化无规律,有时候房间压力变大,有时候变小;另外系统的总阀是固定阀,不受系统机组开关影响。
本人觉得房间送风量不变房间压力变化说明是回风问题;系统整体变化,说明不是某个房间的阀门松动造成,应该从总风管或总阀上分析;

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fannice520
    fannice520 沙发
    另有一个简单的办法,保证送风量恒定,在送风主管上设风速传感器,通过设定的风速,调节电机变频运行,使总送风量恒定,即便末端阻力变大,送风量也不变,这样调试时很方便,运行时也节能