发布于:2013-09-24 15:41:24
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
叫朋友帮我下载了此图 看了哈图纸 ,分专业整理了下,小弟最近才开始做实验室净化,有些东西不是很懂请各位大神指导
我把问题列出来 给个回复:
1.走廊上侧的房间从准备室到更衣间为什么不做净化,是不需要净化吗?还是其他。。。
2.P2实验室是全排风系统吗?我在别的图纸上看到了通风系统有回风系统,这个怎么确定需要回风?
3.P2、P3实验室超净工作台需要排风不?还是按照工艺要求。。。
4.P2、P3实验室是相对负压实验区,新风量=送风量,对不?风量是按换气次数计算还是按消除室内热负荷计算?除了设备排风,房间内排风量怎么确定?
5.我一般拿到项目时,业务员就告诉我个净化等级,其余的什么都不知道,我就按照一般的来算设计,你们帮我看看这样的设计步骤有问题没?
a。计算送风量
计算热负荷Q Q=S*300(冷指标) 这方法性不 估算的
湿负荷=人数*含湿量 这个人数也是估算的
热湿比=热负荷/湿负荷
绘制焓湿图 确定各状态点
按换气次数计算G=V*n
按消除室内热负荷G=Q/(hn-ho)
而送风状态点O 按照热湿比线与T的交点,T=tn-△t △t一般取6℃
b。新风量我一般是取送风量的10%-15%
c.计算新风冷负荷Q=10%G(hw-hn)
d.计算再热量Q=G(hc-hm)M 点是过O 点作等湿线与95%的相对湿度交点
以上步骤欢迎大家发表意见,指出缺点 。