土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑施工临时用电安全管理课件

建筑施工临时用电安全管理课件

发布于:2013-09-24 16:36:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-24 16:44 编辑


建筑施⼯工现场临时⽤用电⼯工程专⽤用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电⼒力系统,必须符合下 列规定:
1、采⽤用三级配电系统
2、采⽤用TN-S接零保护系统
3、采⽤用⼆二级漏电保护系统

1、配电室
▲ 配电室布置应符合下列要求:
配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
配电室要配备消防灭⽕火器及灭⽕火砂,门要外开,门窗、电缆沟要有防⿏鼠措施,墙⾯面应进⾏行粉刷装修,顶棚应设置吊顶,配电柜距墙⾯面的距离、配电柜距顶棚的距离要符合规范要求。配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂“禁⽌止合闸、有⼈人⼯工作”停电标志牌。停送电必须由专⼈人负责。

2、配电箱及开关箱
配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实⾏行三级配电
当单相照明线路电流⼤大于30A时,宜采⽤用220/380V三相四线制供电,保持三相负荷平衡
固定式配电箱、开关箱的中⼼心点与地⾯面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。 其中⼼心点与地⾯面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
配电箱的电器安装板上必须分设N线端⼦子板和PE线端⼦子板。N线端⼦子板必须与⾦金属电器安装板绝缘;PE线端⼦子板必须与⾦金属电器安装板做电⽓气连接。
进出线中的N线必须通过N线端⼦子板连接,PE线必须通过PE线端⼦子板连接
配电箱、开关箱内的连接线必须采⽤用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜⾊色标志应符合规范要求并排列整齐。
配电箱、开关箱的⾦金属箱体、⾦金属电器安装板以及电器正常不带电的⾦金属底座、外壳等必须通过PE线端⼦子板与PE线做电⽓气连接,⾦金属箱⻔门与⾦金属箱体必须通过采⽤用编织软铜线做电⽓气连接。

QQ截图20130924163409.jpg

分配电箱电器配置

1.jpg

总配电柜

2.jpg
分配电箱电器配置

3.jpg
开关箱电器配置




很好的学习资料~~




QQ截图20130924163409.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(370 )

只看楼主 我来说两句
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-01-31 10:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-01-30 15:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为这样的施工现场~~捏把冷汗啊!

施工现场存在的主要问题和危害主要可以归纳为五个字“多、混、乱、拖、裸”,容易导致触电、火灾等安全事故。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一闸多用易导致电流过大、烧毁开关及电线、设备及用电器、引起火灾。

回帖成功

经验值 +10