土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱在变截面处钢筋能否不贯通

柱在变截面处钢筋能否不贯通

发布于:2013-09-23 17:30:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
遇到一个工程,柱在一层处变截面,上面钢筋减少,钢筋排布发生变化,能不能在柱施工缝处直接加钢筋,此处钢筋参照的是构造柱的做法,而没有与下部钢筋连接贯通???如果有此工艺,依据是什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    有标准做法,你这个想法是想当然了,是错误的。构造柱本身就不是可以受力构件
    2013-09-25 09:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • sunyuhua_1001
    sunyuhua_1001 板凳
    可以不惯通啊 但是要直插下去够埋深长度啊 11G101-1都有
    2013-09-24 10:34:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下连续墙浇筑发生砼堵管的处理

地下连续墙浇筑砼时,由于砼石子大、塌落度过小导致堵管,拔除导管进行清理后再次插入砼面以下2m继续进行砼浇筑,不知道正常的这种处理方式对不对,有无不妥,总感觉不妥,导管插入时的泥浆如何排除,另外泥浆及沉渣会不会导致接缝不好,地下连续墙产生渗漏水。请大家谈谈堵管时发生的处理办法。

回帖成功

经验值 +10