35KV母线压互零序电压的问题

发布于:2013-09-23 12:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求各位大师 35KV母线压互线电压 正常 为 37.63KV 相电压也正常 为 21.74KV 但是零序电压 为 69.07V 后台显示接地报警 求解 为什么线电压 相电压都正常 而零序电压那么高啊 ???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sanmaochenping
    各位谢谢支持 后经查找是零序接线有接错 也不算是接错 而是厂家的互感器里边的极性端设置反了
    2013-11-03 21:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • pluliang
    pluliang 板凳
    看看相电流的情况!可能存在不平衡的情况,零序电压有点也是正常的,可能存在测量误差和计算误差,不知道你的零序电压是从什么地方取得的,或是通过保护自产的都可能出现误差。0.2%以内的误差也是可以接受的。现在好的电压互感器的误差也就这水平。
    2013-09-24 12:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于电线缆并联使用的问题

请教一下,现在业主把3个商铺连起来合租下来了,但是只想设一个总箱,甲方也不想改进线,能把三个进线都合起来在一个箱上配电吗?该如何实施啊?当初都是 单相进线的。