土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
求助:关于电线缆并联使用的问题
求助:关于电线缆并联使用的问题
请教一下,现在业主把3个商铺连起来合租下来了,但是只想设一个总箱,甲方也不想改进线,能把三个进线都合起来在一个箱上配电吗?该如何实施啊?当初都是 单相进线的。
发布于
2013-09-23 12:13:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
liyungen
如果三根相线是同相必须分开控制,用不了380V电源。如果三相是一个变压器引出的不同相的三根相线可以用3P断路器控制,线电压也是380V。不管是线电压还是相电压都可以安装单相单表。
2013-09-25 11:04:25
来自 PC
评论
举报
开心老爸
不能改的。三路进线,3个开关,不能并
各用各的就是了
2013-09-23 12:44:23
来自 PC
评论
举报
相关推荐
cinta-fox
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
各用各的就是了