求助:关于电线缆并联使用的问题
求助:关于电线缆并联使用的问题
请教一下,现在业主把3个商铺连起来合租下来了,但是只想设一个总箱,甲方也不想改进线,能把三个进线都合起来在一个箱上配电吗?该如何实施啊?当初都是 单相进线的。
发布于
2013-09-23 12:13:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
liyungen
如果三根相线是同相必须分开控制,用不了380V电源。如果三相是一个变压器引出的不同相的三根相线可以用3P断路器控制,线电压也是380V。不管是线电压还是相电压都可以安装单相单表。
2013-09-25 11:04:25
来自 PC
评论
举报
开心老爸
不能改的。三路进线,3个开关,不能并
各用各的就是了
2013-09-23 12:44:23