关于手册中低压短路计算的例题的疑惑!工业与民用配电设计手册三版中178页低压网络短路电流计算1.在手册162页(4)中提到计算单相短路电流时,电阻为20度时候的1.5倍2.系统零序阻抗时查表4-21 未提及1.5倍的事情3.变压器零序阻抗查表4-22也没提及4.母线零序阻抗表4-24中注3中说为20度时的电阻值(按照1的提法此时零序阻抗应乘1.5)5.电缆线路零序阻抗表4-25中注3中说为20度时电阻的1.5倍在计算的例题里面均直接采用了各个表中的查出的零序阻抗值,并未进行1.5倍的换算
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yyft
沙发
最后答案是什么?怎么解?
2007-09-17 16:53:17
赞同0
-
z8x9
板凳
谢谢,找到了,如果有人整理一下那里就好了
2007-09-17 13:13:17
赞同0
加载更多回复 举报