土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于手册中低压短路计算的例题的疑惑!

关于手册中低压短路计算的例题的疑惑!

发布于:2007-09-17 10:42:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
工业与民用配电设计手册三版中178页低压网络短路电流计算
1.在手册162页(4)中提到计算单相短路电流时,电阻为20度时候的1.5倍
2.系统零序阻抗时查表4-21 未提及1.5倍的事情
3.变压器零序阻抗查表4-22也没提及
4.母线零序阻抗表4-24中注3中说为20度时的电阻值(按照1的提法此时零序阻抗应乘1.5)
5.电缆线路零序阻抗表4-25中注3中说为20度时电阻的1.5倍
在计算的例题里面均直接采用了各个表中的查出的零序阻抗值,并未进行1.5倍的换算
在考试中如何应对此问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • showmeyu111
    showmeyu111 沙发
    有的就乘没有的就不乘?
    2007-09-17 14:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • konkai
    konkai 板凳


    那就认为是在20度的情况,不用乘1.5啦。
    例题一般都是理想状态的计算。
    2007-09-17 12:24:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 734 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问学给排水想去日本留学应该学那个专业阿?

大家好,小弟今年7本科毕业,想去日本继续学习,理由嘛~~~~~首先日本水处理技术很不错………………(受人鄙视中)可是不知道给水排水专业在日本叫什么,。在国内还有环境工程与市政工程可以选择,可日本的,没找见啊……哭……跪求各位大哥大姐 给小弟指条明路 小弟在此谢过……

回帖成功

经验值 +10