土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问建筑群共用消防系统的范围?

请问建筑群共用消防系统的范围?

发布于:2007-09-17 11:21:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家我遇到的工程占地有200多亩,有三十多栋高层和多层组成的居住小区,是否可以共用一个消防系统(包含室内、室外、自动喷水系统)
1、关于保护半径的问题:一个消火栓很简单150M内,不过一个消防系统的保护范围就不是很懂了,比如一个小区十几栋楼公用一个消防系统(包含室内和室外部分)这个占地范围是多大呢?二十几栋或更大的范围呢?是按占地面积、人数、建筑体积、火灾次数、危险等级、消防供水压力等哪些条件来决定的呢?
2、另外水泵接合器的供水压力是多大,范围多远呢?
谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    关于区域消防系统的范围,民用建筑通常是不作限制的.
    我们可以分析一下:
    建规表8,2,1和表8,2,2-2的关系,主要确定消防用水量.以消防水量取大值的原则,通常楼盘如果是超过50米的一类的话,水量为30+40,可以达到70l/s,和5-10万人城市区规模相当,---即使这样还没有考虑喷淋的水量.5万人居住规模,以比较底的居住面积,每人20平方,建筑面积就是100万平方,还没有包括公建辅助用房面积.以比较高的容积率,取4,占地面积为25ha,大约38亩,如果是四方块的场地,就是500米x500米.
    上海大概有说法,就是区域系统的供给能力,不要超过400米x400米,感觉可能跟上述分析有一定关系.
    上面的计算,实际上都比较保守了.按大的算,地块会更大,高层小区算到60ha占地面积也不奇怪.那就是750米见方的场地,以正常的规划,横竖都至少要跨越2条市政支路.如果是多层小区,那场地面积会更大得多.
    因此,一类高层小区保守点,控制在500米范围内应该是没有问题的.这样规模的楼盘,已经比较少见了.
    还有一种情况是大型商业,巨无霸的,计算容纳人数要比居住区多得多,但是我觉得即使保守点也可以按照500米来做.
    其实这个问题怎样考虑怎样计算都有道理,即使1平方公里的地块,建设一个区域消防中心,有什么道理说不行呢?所以以楼盘\小区的规模,建一个是可行的.
    2007-09-19 12:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • plf200
    plf200 板凳
    大家一般多大面积共用一个消防系统,这么多高手都不清楚吗?很希望高手能谈谈,谢谢。
    2007-09-19 11:23:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池的保护半径

建规第8.6.2条,第6款中:消防水池的保护半径不应大于150米,但占地面积过大,这条应该怎样才可以满足

回帖成功

经验值 +10