建规第8.6.2条,第6款中:消防水池的保护半径不应大于150米,但占地面积过大,这条应该怎样才可以满足

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ydh1981
    ydh1981 沙发


    不对
    消防水池150m的保护距离是针对存室外消防水量的室外消防水池而无室外消火栓加压泵的.
    如果有室外消火栓加压泵的,消防车可以通过室外消火栓处取水

    见技术措施页200
    2007-09-30 19:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • liyaqing1220
    liyaqing1220 板凳
    如果消防水池只储存室内消防用水量,可以不受150m的限制,如果消防水池也储存室外消防用水量,则需要满足保护半径150m的要求,场地大时可分为几个水池来做,泵房只设置一个即可,其他不设泵房的水池要设置消防车取水口.