我公司的一个RO设备中预处理是砂滤加活性碳过滤,过滤器罐体均为Φ2400×3000,2用1备,流速7M/H。

水反洗强度据说应该用7~14L/m2·s,这么一算反洗水量将达到180m3/H以上,怎么会用到这么大的反洗水量呢?不会是算错了吧?计算时水罐截面积是否需要减去石英砂的面积?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang1975zzy
    zhang1975zzy 沙发

    我代为问答吧,给排水手册等等上面都是有这方面的知识,多看看资料吧
    2007-12-28 15:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • hua896861
    hua896861 板凳
    请问一下各位大师,7M/H的流速,是不是指压力7公斤时的流速呀?谢谢了!