关于分配电室的理解问题,今天和审图公司的审查人PK了

发布于:2013-09-22 10:35:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

先说下我的配电方式: 30万平的住宅项目,地下室两层,19个防火分区,每三个防火分区做一个分配电室,从低压柜引来两条回路,地面上7栋超高层住宅;
每栋配电如下: 从变配电房引来四条回路,其中两条(一主一备)引至地下一层的分配电室(供电负荷:公共区普通照明、景观照明、应急照明、低区加压风机、消防电梯集水坑潜污泵),另外两条(一主一备)引至屋顶的分配电室(供电负荷:客梯、消防梯、高区加压风机、装饰照明)

下面是审图意见了:从低压配电室至屋顶用的配电柜,消防用电设备与非消防用电设备共用配电电缆,不妥

PK:纠结点就是分配电室的定义,审查人是位老先生,直接指出说我不能这样定义分配电室,他说我这个项目里不存在分配电室的,都应该从低压柜直接出线,我让他找规范依据,他也不能拿出,搞得我难受啊;而且我前面做的几个项目也没提到这个意见;

问题:1. 分配电室的定义(查了相关规范,找不到依据),我觉得我的理解没问题
2. 如果我这个做法没问题,怎么和这位老先生说清楚


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hz1104b
    hz1104b 沙发
    进来学习学习
    2014-02-20 14:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    同意一楼意见。
    2014-02-18 09:27:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.83 万条内容 · 506 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

晒几条审图老爷子的外审意见..

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-22 10:22 编辑 最近我同事做了一个宁夏的工程,二类高层办公楼,当地审图老爷子的审图意见晒晒:1、二级负荷应包括走道照明。(电话沟通时,老爷子要求所有走道照明都要按应急照明设置)2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关,(老爷子坚持认为二者不能同时存在)3、总进线处,电流互感器应只设一组,考核电度表和电流表