土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 晒几条审图老爷子的外审意见..

晒几条审图老爷子的外审意见..

发布于:2013-09-22 10:20:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-22 10:22 编辑


最近我同事做了一个宁夏的工程,二类高层办公楼,当地审图老爷子的审图意见晒晒:
1、二级负荷应包括走道照明。(电话沟通时,老爷子要求所有走道照明都要按应急照明设置)
2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关,(老爷子坚持认为二者不能同时存在)
3、总进线处,电流互感器应只设一组,考核电度表和电流表(老爷子认为计量没有那么精确,不必电度表设一个互感器,电流表再设一个互感器)
4、设计有电气火灾监控系统,开关不应采用漏电断路器(老爷子认为漏电断路器和电气火灾剩余模块只能取其一,要是在某开关处用了漏电开关则不必设电气火灾系统,反之要设该处设了电气火灾系统,则不设漏电开关)
5、屋顶水箱间应设置消防电话(老爷子认为水箱间就是规范里说的“等处”)

请各位坛友看看老爷子说的提的对不对,审图有无道理

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • tan213
    tan213 沙发
    2014-02-08 17:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    第一条:走道照明应按总走道照明用电功率的20%设置或按消防照明设计,每间隔约15-20米处设置应急照明灯具。第二条:总配电进线柜应设隔离开关,这是为安全考虑的。3;如果当地供电部门没有要求,按业主要求做是可以的。实际上多加3块电.流互感器成本在100元以下。4:漏电断路器和电气火灾监控系统是两个完全不同的概念和作用。各有各的用途。功能完全不同。5:设置消防专用电话是妥的。
    2014-02-06 16:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仿古建筑的防雷焊接,求高人指点

本帖最后由 超越 于 2013-9-21 14:12 编辑 我们工地有三十几栋仿古建筑,屋顶各式各样,在飞檐的地方防雷的焊接安装出现点麻烦,如图我列举了几个屋顶飞檐图,刚开始我们的想法是防雷引上线 沿着飞檐的弧度走上去,但实际很难操作,而且弯出的弯子不一样严重影响美观,都是三、四层的楼,在下面很容易看到,哪位专家给出出主意:)

回帖成功

经验值 +10