土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 30米箱梁顶板出现渗水,怎么处理

30米箱梁顶板出现渗水,怎么处理

发布于:2013-09-21 12:59:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
2013年9月21日凌晨下雨,早上10点30到箱梁预制现场检查时发现有几榀箱梁顶板出现渗水现想,再对箱梁砼面层进行检查时发现砼面层也有几道裂纹,刚好与渗水点相同,请问这个问题严重吗,需要怎么处理,有哪些原因可以造成顶板产生贯穿性裂缝。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • y_m_79
    y_m_79 沙发

    请及时稳妥的处理,以免损失扩大!
    2013-09-22 20:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    箱梁渗水属于质量事故,应当马上处理,否则由于渗水会锈蚀里面的钢筋等。一般处理方法有:采用环氧树脂系胶结剂,用注射器挤入堵漏;提早涂抹桥面防水涂层(一般是当梁板架设完之后,开始做桥面之前做防水涂层)。
    2013-09-21 16:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.38 万条内容 · 604 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一套完整大桥《安庆长江公路大桥》全套施工图

一套完整大桥《安庆长江公路大桥》全套施工图,大院设计,值得参考和学习。

回帖成功

经验值 +10