风机盘管冷水进出水管和冷凝水管是否可以不在同侧?
风机盘管冷水进出水管和冷凝水管是否可以不在同侧?
风机盘管冷水进出水管和冷凝水管是否可以不在同侧?
发布于
2013-09-21 08:59:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
tuxianxian
vvvcuu 发表于 2013-11-25 15:17 貌似不具有可操作性吧。进水管是低进高出,而冷凝水在表冷器的任何位置都可能出现,而且还无压力,从而冷 …只要水盘倾斜,不影响排水,就看工程安装方面接管了
2014-04-30 10:07:30
来自 PC
评论
举报
vvvcuu
貌似不具有可操作性吧。
进水管是低进高出,而冷凝水在表冷器的任何位置都可能出现,而且还无压力,从而冷凝水保持水往低处流的特性。如果三水管不在同一侧,那么首先违反了低进高出的原则,其次,在对盘管的维护时(更换电机,表冷器,更换盘管等等),也不方便。
2013-11-25 15:17:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ybhvac
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
282
回复
588
粉丝
9
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 801 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
进水管是低进高出,而冷凝水在表冷器的任何位置都可能出现,而且还无压力,从而冷凝水保持水往低处流的特性。如果三水管不在同一侧,那么首先违反了低进高出的原则,其次,在对盘管的维护时(更换电机,表冷器,更换盘管等等),也不方便。