发布于:2013-09-20 11:30:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我公司新上一脱硫项目,总承包交钥匙工程,安环处签订的合同,没有咨询电气部门,合同“电气接口:业主接引到项目控制室的
高低压配电柜。”但供货清单里没有高压设备。
项目为两套烟气脱硫设备,每套设计容量800kva,均为380V设备,电机380kw两台、185三台等。现承包方要求引入两条1600A低压供电线路。我认为合同签订的肯定有问题,但设计也有问题,1600A低压供电线路不好解决,应该高压引入,设计两台1000kva变压器低压联络,或一台2000kva变压器。
更改设计涉及到土建、设备投资问题,现正在洽谈中,各位大侠支招。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句高压柜可以不要,但变压器必须有,高压电缆直接接变压器,电厂都是这么做的
回复 举报
回复 举报