土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教40000立方/小时的风量配多大尺寸的风管最合适?

请教40000立方/小时的风量配多大尺寸的风管最合适?

发布于:2013-09-19 00:18:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 leeyoe 于 2013-9-19 00:22 编辑

请教40000立方/小时的机械送风风量配多大尺寸的风管最合适?风管材料是玻璃钢。原图设计2000*500,但高度受限,经计算想改为1800*400,理论计算是符合规范的,不知能否获得各位支持?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiexn
    xiexn 沙发
    leeyoe 发表于 2013-9-22 23:51 风机风量只有40000立方/小时,玻璃钢风管最高风速为15m/s,按这几个参数,1800*400够尺寸啊,主要是现场只能 …风管长短边比值不宜大于4
    2013-12-09 12:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • leeyoe
    leeyoe 板凳
    风机风量只有40000立方/小时,玻璃钢风管最高风速为15m/s,按这几个参数,1800*400够尺寸啊,主要是现场只能按照这个尺寸了,各位,请明示,不考虑其他无法估计的因素影响。
    2013-09-22 23:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车库排风兼排烟风管可以装消声器么

低速排风,高速排烟,满足平时排风要求为主,以便减少风管尺寸,故此平时排风风管风速控制在8m/S以下,对否?如果管道加消声器,有无违法消防规范?貌似找不到低规对这样东东的要求啊,还是注明下消声器采用不燃材料就可以用了?

回帖成功

经验值 +10