土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电气机房高低压配电室的通风问题

电气机房高低压配电室的通风问题

发布于:2013-09-18 14:03:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 飘渺 于 2013-9-18 14:05 编辑

现有疑惑不解,求助各位大神们指点一二:
一个单层的建筑,左半部分是办公室,右半边是电气高低压配电室和柴油发电机房。如图所示,高压配电室的窗户是固定的不开启的,门也是防火门;低压配电室窗户普通可开启,门却也是防火门。现在我考虑机械排风的话,高压、低压配电室均考虑设置了70℃补风口,高压区排风机前加了70℃防火阀。
问题:1.低压区的壁式轴流风机吸入口加不加70°阀呢?
2.低压区的补风口有必要是70°防火风口呢?加---旁边是防火门//不加---侧面窗户都是普通可开启的。。。

QQ截图20130918140449.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yilongfengyue
    yilongfengyue 沙发
    觉得很赞啊
    2013-11-22 13:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • liuyansong1969
    设补风是为了排余热,保证通风量
    2013-10-17 19:17:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风系统可分为自然通风和机械通风

通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。 根据通风范围的不同,机械通风又可分为全面通风、局部通风和混合通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风 在进行自然通风的计算中,通常把外墙内外两侧的压差称为余压,如某窗孔余压为正,窗孔排风;余压为负,则窗孔进风;当窗孔位于余压为零的等压面上时,则窗孔的上部进风,下部排风。在建筑物中,将余压为零的平面称为中和面,因此,位于中和面以下的窗孔是排风窗,位于中和面以上的窗孔是进风窗。

回帖成功

经验值 +10