土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风系统可分为自然通风和机械通风

通风系统可分为自然通风和机械通风

发布于:2013-09-18 08:50:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。
根据通风范围的不同,机械通风又可分为全面通风、局部通风和混合通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风
在进行自然通风的计算中,通常把外墙内外两侧的压差称为余压,如某窗孔余压为正,窗孔排风;余压为负,则窗孔进风;当窗孔位于余压为零的等压面上时,则窗孔的上部进风,下部排风。在建筑物中,将余压为零的平面称为中和面,因此,位于中和面以下的窗孔是排风窗,位于中和面以上的窗孔是进风窗。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • waj6262
    waj6262 沙发
    机械通风又可分为全面通风、局部通风和复合通风三种;没有混合通风之说,关于复合通风的定义具体详见GB50736-2012中6.4.1条。
    2013-12-25 08:40:25