有一個恒温恒湿的车间温度为22度湿度为50%,现车间内有一表面积为2平方的钢板表面积温度为60度.
请问这个冷负荷怎么算的..

我查看了传热学中的对流换热公式为
q=h(Tw-Tf)


q为单位面积的固体表面与流体之间在单位时间内交换的热量,称作热流密度;
Tw Tf 分别为固体表面和流体的温度;
h 称为传热系数,它表示在单位面积的固体表面上,当流体与固体表面之间的温度差为1K时,每单位时间内所传递的热量。

公式中的h 则传热系数查不到是多少...

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sjp7-8
    sjp7-8 沙发
    传热学课本,讲对流换热那一章,经典的空气外掠平板对流换热的例题,对照着算一下吧
    2013-09-30 17:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • 大名男人
    大名男人 板凳
    少年,h值是用钢材表面的传热系数和材料本身的系数求得的