发布于:2007-09-16 23:04:16
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
规范规定,设置消火栓的场所应保证两只水枪的充实水柱同时到达被保护区域内的任何部位,如何做到规范及说明都没有进一步的解释,只规定多层间距50m,高层30m,水带长最高25m,最粗率的布置是按30m一个设置,最保险的是从消火栓到最不利点27m,中间有障碍物要计算绕过距离,不利点如在房间内,则到门口不应大于20m,按30m布置肯定不对,可只算27m(水带折减系数0.8加10m水柱的0.707)是否过于保守了,水带折减规范未提及,在设计手册上有说明,但咋取在个人,水柱长度取7m更不合理,且不说充实水柱长度10m为最小值,而喷射角度很少有场合时是45度的,不知大家如何做的?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报